佐敦防火涂料

1、防火涂料工作原理介绍

介绍防火涂料工作原理之前,我们先看看下面一组图片,发生在西班牙马德里的大火,造成巨大人员、财产损失。

在熊熊大火下,我们认为坚不可摧的钢筋混凝土建成的大厦很快倒塌,这是什么原因造成的呢?
原来钢材在300摄氏度时,强度就开始损失;500摄氏度时,强度就剩下60%。这种强度已经不足以支持大厦屹立不倒!


我们用什么方法来保护钢材强度呢?

一种是主动防火,它由喷淋系统、二氧化碳等卤素气体系统等组成。它防患于未“燃”,但一旦不成功,就必须靠另一种防火方式发挥作用了。


一种是被动防火,防火涂料就属于被动防火措施之一。它主要由非膨胀型防火材料 如:混凝土、防火板、混凝土蛭石材料等和膨胀型型防火涂料组成



膨胀性防火涂料的防火原理(佐敦防火涂料属于膨胀性防火涂料)

(1) 膨胀型防火涂料的主要组成: 

-Carbonific 成碳剂(多元醇,如季戊四醇)
-Spumific 膨胀剂(如,三聚氰胺、氯化石蜡等)- 受热发泡,释放气体   (NH3 CO2 HCL H2O) 
-Acid Catalyst 催化剂(矿物酸的来源 – 如,聚磷酸铵) 

(2)防火涂层受热酸性催化剂分解出矿物酸 à 矿物酸与成碳剂反应生成碳化层,同时涂层受热变得柔软 à 在碳化的同时膨胀剂释放气体,让涂层膨胀 à 膨胀后的涂层附着在钢材表面,形成一层阻燃、隔热的发泡层。 

(3)在火灾发生时,它有效阻止、延缓了钢板温度快速上升,使钢板丧失强度的时间延长,为人们逃生争取了宝贵时间。

请见下图,钢板升温曲线!

2、如何选择合适的防火涂料

影响选择的因素: 
• 防火时限 (Fire rating, F.R) 30/60/90/120/150分钟
• 型材类型(Type of section )
• 形状因子(Hp/A) 
• 暴露面数量(Exposure sides ) 
• 核心失效温度(Critical temperature, C.T )
• 价格
• 环保
 

3、佐敦防火涂料产品特点及优势

(1)防火涂料佐敦Steelmaster 优势1 – 厚度(GB14907)

同样的防火时间,厚度越低,防火涂料使用量越少,成本越低
 

Steelmaster 优势1 – 厚度
防火时限(分钟)
 
Jotun  STEELMASTER
厚度(微米)
  120SB 60WB 1200WF
30 0.27 - -
60 0.52 0.46 -
90 1.13 0.69 -
120 2.01 2.00 -
150 3.40 - -

 
达到1小时、1.5小时防火时限时,对比其他同类超薄产品,Steelmaster的膜厚更薄,施工更快捷,性价比更高。

佐敦Steelmaster 60WB 在达到60分钟防火时限时,膜厚仅需460微米;在达到90分钟防火时限时,膜厚仅需690微米。业界最薄!!!



 
(2)防火涂料佐敦Steelmaster 优势2 – 产品本身


单组分,同时提供溶剂型和水性防火涂料;最长可以提供长达180分钟的防火时限。 
 
干燥速度更快,能够节省施工费用,减少施工周期。 
 
水性防火涂料几乎没有气味,极低VOC排放,减少环境污染,满足LEED要求。 
 
水性防火涂料不含HAPs(无有害添加剂污染)
 
Steelmaster 通过BS476、GOST、EN13381、UL263、GB14907等标准的认证,质量更为可靠。
 




 

(3)防火涂料佐敦Steelmaster 优势3 – 配套完整性

• 佐敦提供一体化解决方案

-防腐与防火 (兼容性、质量可追溯性)
-兼容的底漆,从单组分至双组分,从水性至溶剂型
-兼容的面漆。

   防火涂料配套失败案例(涂层兼容性不好),见下图:
 

(4)众多的案例证明佐敦防火涂料广受欢迎。
 

                 天津中芯国际芯片厂房使用佐敦水性防火涂料

4、佐敦防火涂料的价格参数

下述价格仅供参考,如想了解佐敦油漆最终采购价格,请联系佐敦油漆销售张经理:15650578392

序号 品名 型号 包装规格 比重 固含量 典型膜厚 理论涂布率 零售价 配套稀释剂
(L) (kg/l) (um) (m2/l) (元/L)
1 佐敦室内超薄型钢结构防火涂料 Steelmaster 60/120 20 1.3 71% 1036 0.69 200 /
2 佐敦室内水性超薄型钢结构防火涂料 Steelmaster  60WB 18.5 1.39 72% 700 1.03 200 /
3 佐敦室外超薄型钢结构防火涂料 Steelmaster  120SB 20 1.35 72% 1008 0.71 200 /




青岛胶东国际机场,“海星”造型优美而独特,突显青岛海洋优势。此项目航站楼的钢管混凝土柱防火时间为三小时,以往通常会使用混凝土或者厚型防火砂浆,该项目中为了展现钢结构
的原始外观和优美造型,设计采用膨胀型防火涂料,这是国内大型重点机场项目中在三小时的钢结构柱上使用超薄膨胀型防火涂料的首例!为此,项目本身与佐敦的产品均经过了严谨的消防专家论证和严格的国家防火实验室的专项测试。
 

5:防火涂料佐敦产品配套

佐敦油漆重点推荐1.5小时、1小时水性超薄膨胀性防火涂料。它的膜厚业界第一薄!
 
序号 时间 建议配套 膜厚 备注
1 2.5小时耐火时限 环氧底漆 Jota EP 15P 60um 推荐配套
超薄膨胀型防火涂料 Steelmaster 120SB  3400um 
聚氨酯面漆Hardtop XP 60um
         
2 2.0小时耐火时限 环氧底漆 Jota EP 15P 60um 推荐配套一
超薄膨胀型防火涂料 Steelmaster 120SB 2000um
聚氨酯面漆Hardtop XP 60um
     
环氧底漆 Jota EP 15P 60um 推荐配套二
水性超薄膨胀型防火涂料 Steelmaster 60WB  2000um
聚氨酯面漆Hardtop HB或AX 60um
         
3 1.5小时耐火时限 环氧磷酸锌底漆PENGUARD HSP ZP 120um  推荐配套一
水性超薄膨胀型防火涂料 Steelmaster 60WB   690um
聚氨酯面漆Hardtop HB 60um
     
环氧底漆 Jota EP 15P 60um 推荐配套二
水性超薄膨胀型防火涂料 Steelmaster 60WB  690um
聚氨酯面漆Hardtop AX或HB 60um
     
环氧富锌底漆 Barrier ZEP 50um 推荐配套三
环氧云铁中间漆 Penguard Midcoat M20 100um 
环氧连接漆Penguard Tiecoat 100 40um
水性超薄膨胀型防火涂料 Steelmaster 60WB  690um
聚氨酯面漆Hardtop AX或HB 60um
         
4   环氧磷酸锌底漆PENGUARD HSP ZP 120um  推荐配套一
1小时耐火时限 性超薄膨胀型防火涂料 Steelmaster 60WB  460um
  聚氨酯面漆Hardtop AX 或HB 60um
       
  环氧底漆 Jota EP 15P 60um  推荐配套二
  超薄膨胀型防火涂料 Steelmaster 60WB  460um
  聚氨酯面漆Hardtop AX 或HB 60um
       
  环氧富锌底漆 Barrier ZEP 50um 推荐配套三
  环氧云铁中间漆 Penguard Midcoat M20  100um 
  环氧连接漆Penguard Tiecoat 100 40um
  超薄膨胀型防火涂料 Steelmaster 60WB 460um 
  聚氨酯面漆Hardtop AX 或HB 60um


6、防火涂料佐敦产品说明书下载

产品名称 Steelmaster 60WB Steelmaster 120SB Steelmaster 1200WF Steelmaster 60/120
产品说明书


7:钢结构防火涂料验收方法与标准

一、钢结构防火涂料介绍
钢结构防火涂料是指施涂于建筑物就构筑物的钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以及提高钢结构耐火极限的涂料。
结构防火涂料按使用场所可分为:
1)室内钢结构防火涂料,可用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面。
2)室外钢结构防火涂料,可用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面。钢结构防火涂料按使用厚度可分为:
3)超薄型钢结构防火涂料,涂层厚度小于或等于3mm。
4)薄型钢结构防火涂料,涂层厚度大于3mm且小于或等于7mm。
5)厚型钢结构防火涂料,涂层厚度大于7mm且小于或等于454mm。

二、钢结构防火涂料施工质量控制
1.施工前的涂料外观:在容器中的状态;
2.施工后的物理机械性能:干燥时间、外观与颜色、初期干燥抗裂性、粘结强度、抗压强度、干密度等;
3.施工后涂料的耐久性能:耐水性、耐冷热循环性、耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性、耐酸性、耐碱性、耐盐雾腐蚀性等;
4.施工后涂料的耐火性能:涂层厚度和耐火极限。

三、钢结构防火涂料验收方法
1.目测法:检测涂料品种、颜色胶裂缝等情况。
2.工具检测法:用测厚针或卡尺检测涂层厚度,用0.75-1kg榔头轻击涂层其强度和空鼓现象,用1m直尺检测涂层平直度。

四、钢结构防火涂料验收标准
1.涂层厚度应符合设计要求,如厚度低于原订标准,必须大于原订标准的85%,且厚度不足部位的连续面积长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。
2.涂层应完全闭合,不应露底、漏涂。
3.涂层不宜出现裂缝,如有个别裂缝其宽度不应大于1mm。
4.涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固,无空鼓、脱皮和松散等情况。
5.涂层表面应无乳突,有外观要求的部位,母线不直度和失园度充许偏差不应大于8mm。

五、钢结构防火涂料验收总结
1.在施工现场可以对钢结构防火涂料进行的检验项目包括:在容器中的状态、外观与颜色、初期干燥抗裂性、涂层厚度。
2.耐火性能是钢结构防火涂料最为重要的技术性能,涂层厚度是在施工现场快速检测钢结构防火涂料施工质量的关键性能指标。
3.施工时钢结构防火涂料的实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。
4.在施工现场进行质量检测时,涂层厚度是否满足设计要求应以该批次钢结构防火涂料耐火极限的检测数据为依据。
5.在施工现场进行涂层厚度检测时,应以单个构件所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。涂层厚度是否符合设计要求的判定依据是:涂层厚度应满足涂料检验报告的厚度要求,且该检验报告的耐火极限应不低于被涂构件的设计耐火极限。
6.厚型和薄型钢结构防火涂料可以考虑试验室技术条件与施工现场的差异,并取85%的保证率进行涂层厚度计算。而超薄型钢结构防火涂料的计算是否可以取85%的保证率进行涂层厚度计算,还需要大量的试验论证,才能得出科学的结论。

 

8:防火涂料佐敦产品更多技术资料更新 :


佐敦油漆防火涂料使用体会_佐敦油漆价格_佐敦涂 2019-01-17

佐敦工业油漆水性防火涂料使用心得 2019-01-17